Если глянуть СНБ 2.04.05 - 98 "Естественное и искусственное освещение" п.6.65 и п.6.66, то там можно увидеть фразы:
Цитата |
---|
Указатели выходов могут быть световыми, со встроенными в них источниками света, присоединяемыми к сети аварийного освещения, и не световыми (без источников света) при условии, что обозначение выхода (надпись, знак и т.п.) освещается светильниками аварийного освещения. |
Цитата |
---|
6.66 Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопасности, звакуационного) допускается предусматривать горящими, включаемыми одновременно с осветительными приборами нормального освещения, и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения. |
Получается, что можно делать постоянно включенными (я так почти всегда и делаю). Если есть АВР, то конечно аварийное освещение подключить необходимо от него, тогда указатели "Выход" будут подключены по I категории. Если АВР нет, то рабочее и аварийное освещение будет с разных секций, получится II категория. Если же в здании только 3 категория, то тогда только один выход - брать с аккумуляторами светильники.